关于“零序保护”多有不解,特向前辈老师求教!10k...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

关于“零序保护”多有不解,特向前辈老师求教!10kV/0.4kV变压器,单台800kVA,请问:零序电流互感器有什么要求吗?零序电流互感器如何接入?下图的接法是否正确?感谢赐教!

最新回复
发布回复
800kVA,10kV比0.4kV的变压器,二次输出额定线电流:I2=800/0.4/√3=1154.7A
零序保护是用于单相接地时才起作用的,而中性点不接地系统在单相接地时还能运行一段时间,系统是不能跳闸的;而对于10kV中性点经小电阻接地系统,
当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。
个人认为,当电路中发生触电或漏电故障时,二次线路上的设备会起到保护作用,零件保护适用单向接地时才起作用。
互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。不接地系统在单相接地时还能运行一段时间,系统是不能跳闸的。
互感器二次侧输出零序电流时,所接二次线路上的设备保护动作,零件保护适用单向接地时才起作用。
可能为大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置。
三相电流平衡时没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值,断开电路。
