中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

百思不得其解,我的时控接交流接触器,为何直接就吸合...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

百思不得其解,我的时控接交流接触器,为何直接就吸合上了,时控器根本没作用?哪位万能的电气大神能指教一下:这样接线错在哪了?感激不尽!

最新回复
发布回复
交流接触器在通电后不按下按钮就直接吸合原因: 1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。 2、控制回路启动控制线和电源线短接。 解决方法: 1、检查接线是否正确,重新接线。 2、检查控制线是否短接。
接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题
交流接触器在通电后不按下按钮就直接吸合原因: 1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。 2、控制回路启动控制线和电源线短接。 解决方法: 1、检查接线是否正确,重新接线。 2、检查控制线是否短接
交通接收器在通电之后,如果不按下按钮的话可能会导致它的直接吸合,因为一种方式可能是接线错误没有将启动控制线接入,另外的话也有可能是在这一套过程中是控制回路的启动控制器和电源短接了,建议还是对接线及时进行检查并更换接口方法。
设置相对比较麻烦一些,需要先按定时键,分别设置每组的开和关,比较容易漏设置。
可先将交流接触器的主触头与用电设备连接,进出线必须一致;再将交流接触器的辅助触头与控制设施连接,且常开与常闭触点由开关回路决定。
个人认为接触器不吸合,可能是由于接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端,设置相对比较麻烦,需要先按定时间,设置每组的开和关。
交通接收器在通电之后,如果不按下按钮的话可能会导致它的直接吸合,因为一种方式可能是接线错误没有将启动控制线接入,另外的话也有可能是在这一套过程中是控制回路的启动控制器和电源短接了,建议还是对接线及时进行检查并更换接口方法。

为您推荐

热门交流