中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

厂子里的水泵自动控制不上水 把开关换到手动模式后上...

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

厂子里的水泵自动控制不上水 把开关换到手动模式后上水了 过会儿都没反应了 是什么原因呢?哪里出问题了?是接触器还是热继电器 还是压力罐调压阀 恳求大神指点!

最新回复
发布回复
现在在这里求助的,有相当的一部分是私企老板,他们为了省钱不请电工,另一方面社会电工们还没有活干,而电工的友友们争先恐后的抢着回答各种求助问题(有的回复并不正确)。
去掉接触器,直接连继电器,看看好使不,或者只连继电器,一个通就是另一个坏了。 最简单按下接触器绿色的部分,看看是否好使,好使就是接触器线圈断,不好使一般就是继电器坏了,也可能两个都坏了
1液位探头、浮球开关损坏,或者其连接线断开 2自动控制回路出现故障
可能是液压阀中的平衡弹簧阀芯及阀座,在长期变载荷下工作,产生疲劳及裂纹,造成弹簧折断或阀座密封表面剥落损坏。
可能是水压不够,水管太长。泵的密封性不好也会导致泵的进水部分无法形成真空而导致不能上水。
检查水泵是否有反转,当水泵反转时打不上水,这个情况只要将水泵调整正转就可以了,若有变频器控制,再用手动和自动试试看,再查看出口管路是否有堵塞。
我感觉最简单按下接触器绿色的部分,看看是否好使,好使就是接触器线圈断,不好使一般就是继电器坏 了,
可能是液压阀中的平衡弹簧阀芯及阀座,在长期变载荷下工作,产生疲劳及裂纹,造成弹簧折断或阀座密封表面剥落损坏。

为您推荐

热门交流