中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

多功能表上B相电流为什么显示为零? 明明三相都装...

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

多功能表上B相电流为什么显示为零?
明明三相都装的有互感器,B相电流显示为零来研究一下怎么回事?看图纸原来B相还接的电流表和电流变送器,结果实际没有装电流表。
师傅们,这不就相当于互感器开路了吗?不是说电流互感器二次侧不能开路吗?互感器会不会坏了吧!

最新回复
发布回复
因为负荷电流与短路电流比较小,所以计算短路电流各序分量时给忽略掉了。实际工作中,A相接地短路,保护动作,断路器跳闸,所以B相电流为零。
电流互感器内部出现异响,可能是铁芯紧固螺丝铁芯松动,及硅钢片震动增大,不随一次负荷变化的异常声,可检查内部电流是否稳定。
相接地短路时B,C相是负荷电流,因为负荷电流与短路电流比较太小太小,所以计算短路电流各序分量时给忽略掉了。
建议还是根据相对的情况来考虑短路时的BC负荷电流,以及具体的状况中,它的负荷电流与短路电流相对比较的情况是整体结构有一个相对的预案,让它可以长期的运行下去
首先走的电量肯定是变小了. 具体原因有:B相的电流互感器有问题了、B相的接线有断路的地方、电表B相的接线有断路现象
题主,B相电流显示为零,我觉得可能是负荷电流和短路电流比较小,进行短路电流的分量时忽略掉造成的,再次进行计算时将负荷电流和短路电流考虑在内就可以避免这种问题发生。

为您推荐

热门交流