求教下老师傅 就是户内用的28柜 VS1 这种开关...

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

求教下老师傅 就是户内用的28柜 VS1 这种开关 可以下进线 上出线吗?如果不行的话 那这个一次系统图 怎么理解?AH1是进线柜 是不是 就是采用了下进线 上出线的方式呢?非常感谢

最新回复
发布回复
进线柜可以上进线;出线柜也可以上出线,只是柜形和柜子尺寸会有区别的。需要的话可以拍了照片发给你
进线柜可以上进线;出线柜也可以上出线,只是柜形和柜子尺寸会有区别的。需要的话可以拍了照片发给你。
进线柜可以上进线;出线柜也可以上出线,只是柜形和柜子尺寸会有区别的
进线柜可以上进线;出线柜也可以上出线,只是柜形和柜子尺寸会有区别的。需要的话可以拍了照片发给你。
进线柜可以上进线;出线柜也可以上出线,只是柜形和柜子尺寸会有区别的。需要的话可以拍了照片发给你。
从规范和安全角度来说,是不可以这样接线的,因为开关的灭弧等都是按垂直安装,正常接线设计的。
在电气柜布线应横平竖直,配置坚牢分布均匀,变换布线走向时应垂直布放。二次回路线不能从母线间穿过,线的连接布放均应牢固可靠。
在电气柜布线应横平竖直,配置坚牢分布均匀,变换布线走向时应垂直布放。二次回路线不能从母线间穿过,线的连接布放均应牢固可靠。
我的想法是二次回路线不能从母线间穿过,线的连接布放均应牢固可靠。