中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

一直搞不懂,还请电气大神赐教解惑!单按钮起停如图,...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

一直搞不懂,还请电气大神赐教解惑!单按钮起停如图,第一次按下按钮后,KM得电,第二次按下铵钮时(还没放开),KA1先得电,KA1的两个常闭触点断开(KA1的常开触点还没闭合),KM立马断电,求教:KM的常开触点会不会在KA1常开触点闭合前先断开呢?这样导致KA1自锁不了断电,然后又KA得电,KM又得电。不管考不考虑剩磁的影响,会延长触点的反应时间吗?第二次按按钮(还没放开),要考虑KA1线圈的剩磁吗?KM常开触点先断开,KA1有剩磁,KA1的常开触点再闭合,这样自锁。是这样吗?感谢赐教!

最新回复
发布回复
自己考虑这个问题很长时间了,这几天终于想透了,原来剩磁会影响,但是不考虑,这个确实是触点竞争现象,呵呵!
剩磁影响不大,主要是触点运动距离(间距)的问题,也就是常开/常闭触点动作时差引起的触点竞争。 一般来说,闭合触点先分开,断开触点后闭合,这就会有一个时差,这个时差大小由触点间的间距决定。
同一个电器元件,常闭触点动作要比常开触点快,这个不存在竞争的现象。
电动机启动时可先合上转换开关,按下启动按钮,接触器的线圈得电使衔铁吸合。同时带动接触器的主触头闭合,电动机接通电源启动运转。
闭触点动作要比常开触点快,就是常开/常闭触点动作时差引起的触点竞一般来说,闭合触点先分开,断开触点后闭合,这就会有一个时差。
既然常闭触点比常开触点快,那是不是常闭触点先断开后常开触点才闭合呢。如果用它们组成一个互相关联的电路,会出现什么现象。
闭触点动作要比常开触点快,就是常开常闭触点动作时差引起的触点竞一般来说,闭合触点先分开,断开触点后闭合,这就会有一个时差。
我的想法是一般来说,闭合触点先分开,断开触点后闭合,这就会有一个时差。