师傅这样,我就觉得不对劲。分励脱扣和过流保护串联一直通电,分励脱扣总在分励状态,怎么能合上呢?哪位前辈能正解一下!

最新回复
发布回复
分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。
励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,或则线会被烧断
脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到 2 分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。
分励脱扣器一般用于远程控制,通过按钮或继电器的触点,接通分励线圈,使断路器跳闸。
线圈的通电时间一般是不能超过一秒的,否则会导致线圈被烧断,并且脱扣器短时工作制的。在脱扣之后要将把手停留在中间位置,之后才能再次进行合闸。
我觉得线圈的通电时间,一般是不超过一秒的,否则会导致线圈被伤坏,而且脱扣器是短时工作制的,要把手停留在中间位置之后才可以发生调闸。
如果你想要在分励脱扣总在分励这个状态下让其合上的话,我个人觉得你可以通过按钮或者继电器的触点来接通分励线圈,然后再将断路器出现跳闸这种情况即可。
线圈的通电时间一般是不能超过一秒的,否则会导致线圈被烧断,并且脱扣器短时工作制的。在脱扣之后要将把手停留在中间位置,之后才能再次进行合闸。
我的想法是可以通过按钮或继电器的触点,接通分励线圈,使断路器跳闸。