下载贤集网APP入驻自媒体
1张控制图纸,隐含着画图者的思路,像一张张藏宝图,楼宇自控调试工程师没图要知道如何接线,有图时还得看得明白,知道接在哪里。 聊聊自控接线,先来看看图纸上画了些什么。 一个变频泵的控制回路,220V回路,K1单P空开,有变频器,控制图共有5部分,分别是控制启停,运行指示,停止指示,故障指示,故障输出。 1.故障信号,有变频器故障信号出自变频器,分一路给了故障指示灯,另一路去了故障继电器KA2,从KA2辅助触点给到自控系统,还有一对常闭串入启停回路,实现故障停机功能。 2.停止指示,是由启停继电器KA1的常闭触点驱动,停止时通,停止灯亮起。 3.没有手/自动位置切换, 手动控制:手动启停是常规的按钮自锁回路; 自控回路:自控点未标识,自控控制点"启动"并接到启动按钮上,"停止"常闭串到控制回路里。 回路控制逻辑简述,手动和自控回路同时控变频器,都可以控制启停,也可以相互停对方,换个说法手动"启动",自动也可以停机。