关于扩展继电器的选择多有不解,做一个泵站的控制系统...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

关于扩展继电器的选择多有不解,做一个泵站的控制系统,控制屏内用PLC,从外部引入的开入量经过屏内的继电器进行扩展隔离。原本选用的继电器是OMRON的MY(DC24V)型通用继电器,老板说用DC24V的不行,我想不通,因为MY型继电器是一种电压型继电器,所需驱动电流很小,线圈功耗为0.9W,想用一个50W的开关电源,驱动50个没有问题吧?且这50个继电器不可能同时动作!老板由说改用DC220V驱动的继电器(图中K102,103,104就是扩展继电器),特来征求意见!

最新回复
发布回复
220V的的交流线圈继电器是不能用直流驱动的.那样会烧毁继电器的线圈.
一般来说的话,可以尝试根据具体的状况来对220伏的交流线圈继电器进行一个简单的连接,这时候要注意它是不能使用一个直流电机驱动的,不然的话会可能烧毁掉继电器的线圈
选用电磁式继电器时,首先应选择继电器线圈电源电压是交流还是直流。继电器的额定工作电压普通应小于或等于其控制电路的工作电压。
我感觉一般来说可以根据具体的状况来对220伏的交流线圈继电器进行一个简单的连接,这个时候就要注意了,它不是使用一个直线电机驱动的。
继电器的额定工作电压,一般都是小于其控制电路的工作电压的,要根据具体的情况去对交流线圈继电器进行一个连接操作。
继电器的扩展隔离可以把二组电源隔开,继电器物理隔离,线圈的导通需要能量,不容易被干扰。当然继电器的吸合瞬间又机械抖动。
继电器的额定工作电压,一般都是小于其控制电路的工作电压的,要根据具体的情况去对交流线圈继电器进行一个连接操作。
我的想法是可以尝试根据具体的状况来对 220伏的交流线圈继电器进行一个简单的连接,