中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

关于PNP型传感器和三菱PLC可编程控制器多有疑惑...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

关于PNP型传感器和三菱PLC可编程控制器多有疑惑,特来向前辈指教!求教:是否可以用做信号输入?用了一个PNP型传感器接入三菱PLC可编程控制器上,传感器上面的灯亮,但PLC上面的信号不亮,这是什么原因?

最新回复
发布回复
传感器在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,且OUT线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,VCC电源线和OUT线断开。
这接近开关与PLC接线很简单,接近开关是三线的棕色线接PLC输入端DC24+,兰色线接PLC输入端的COM,黑色线接你需要控制的输入端上,接近开关是二线的兰色线接PLC输入端的COM,黑色线接你需要控制的输入端上就可以。
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而PNP,NPN记住一点,就是从P到N 才能流过电流,这就是正向。反之不通。只有正向电位才能使串联的PLC输入点接通。
OUT线可以和电源线VCC进行连接,并且蓝色线接PLC输入段的COM,PLC输入大多都是双向发光管,可以使用光电隔离,在加工前要对所使用的设备进行一个检查。
我觉得这个接近开关和plc的接线很简单,一般需要在三线的棕色线上接入输入端,而接近开关是二线的蓝色线,可以接到plc上,黑色线也需要控制一下。
从图中来看的话,这个是完全可以当做信号输入进去的。另外,OUT线是可以和电源线VCC进行连接并且蓝色线接的是PLC输入端的COM。
题主, 传感器接入可编程控制器后PLC的信号灯不亮,个人觉得是线路连接的问题,建议你对线路进行排查调整。
我认为楼主可以选择查看一下out线,断开输出线,悬空,控制一下黑色线,连接到plc机构上就可以了。
一般来说的话,这种接近开关的PLC连线都是比较简单的,可以尝试在三线的组成线上接入一个输入端接入开关的话可能是二线的,蓝色线他也可以接到PLC上
OUT线可以和电源线VCC进行连接,并且蓝色线接PLC输入段的COM,PLC输入大多都是双向发光管,可以使用光电隔离,在加工前要对所使用的设备进行一个检查。
NPN型输入(输出):是指负电压输出的是低电平0,有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平。
我的想法是就是从尸到N 才能流过电流,这就是正向。反之不通。只有正向电位才能使串联的PLC输入点接通

为您推荐

热门交流