涨知识了,和厂商交流才知道MNS分固定分隔式和抽屉...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

涨知识了,和厂商交流才知道MNS分固定分隔式和抽屉式,低压有好几台柜子,有的柜子是通往几百个千瓦的设备的,也有柜子分得开关比较多,每个开关通往几十个千瓦的配电箱。请问各位行家:固定式和抽屉式用哪一种好?它们各有什么好处?

最新回复
发布回复
抽屉式开关柜的最大优点是一个回路的故障不会波及另一回路,一个抽屉故障可用备用抽屉随时更换,停电时间短,连续供电效果好,布置较紧凑。一般来说,每台柜有较多的出线回路,这样所用柜子数量较少,低压配电所占地面积较小。 抽屉式开关柜的固有缺点也是明显的,那就是通风散热条件不良,柜内温度高,影响导体及各元件通流能力的充分发挥,且造价高。
屉式的所有元件都安装可以抽出的设备中,各个回路出现故障都可以使用同样的回路更换,供电可靠性比较高,
所以如果是大负荷的企业用电,可选用GGD型;如果是小负荷的一般负荷,可以选用国产的抽屉式开关柜,结构也相对简单,虽然全密封可靠性高,但一出事也好查
抽屉式开关柜用于负荷小,可以有更多的输出电路,节省了柜的数量和配电室的空间。
1、抽屉式分层分段(当某一线路发生问题时候不影响其他线路的执行) 2、可替换性(当某一线路发生问题时候,可随时将其他暂不用线路抽出,替换问题线路)
抽屉式开关柜的最大优点是一个回路的故障不会波及另一回路, 一个抽屉故障可用备用抽屉随时更换,停电时间短,连续供电效果好。布置较紧凑。-般来说。 每台柜有较多的出线回路,这样所用柜子数量较少,低压配电所占地面积较小。 抽屉式开关柜的固有缺,点也是明显的,那就是通风散热条件不良,柜内温度高,影响导体及各元件通流能力的充分发挥,且造价高。主回路及二次回路通过接插件连接,降低了供电的可靠性,尤其是主回路,从垂直母排接入经过转接件引出,中间的插接头及固定触点达6处之多。可以说,每处接头都是个隐蔽的故障点这样不但使线路损耗增加,而且也降低了供电可靠性。
1、抽屉式分层分段(当某一线路发生问题时候不影响其他线路的执行) 2、可替换性(当某一线路发生问题时候,可随时将其他暂不用线路抽出,替换问题线路)