没弄明白很纠结,恳请老师点拨一下!两个逆变器外壳接...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

没弄明白很纠结,恳请老师点拨一下!两个逆变器外壳接地是否可以和中性线接地共用一个接地端?很担心假如中性线接地线断路,三相负载不平衡,中性线带电,电流会顺着PE线流到金属外壳,使所有设备外壳带电。

最新回复
发布回复
这个系统是采用漏电保护系统 红笔的地连接是可以的,正确的
两个逆变器外壳接地是否可以和中性线接地共用一个接地端。我担心的是:假如中性线接地线断路,三相负载不平衡,中性线带电。电流会顺着PE线流到金属外壳。
这个系统是220v供电系统 这个系统是采用漏电保护系统 红笔的地连接是可以的,正确的 但问题是;逆变器外壳接地是否可以和中性线接地共用一个接地端,图上表明中性线的地是PE,你的红线连接度不是接PE啊 如果接了PE,则变为接零保护,与图纸要求不符
个人认为楼主可以分为两根地线,PE单独一根地线,逆变器外壳和电机外壳并联后再接另一根地线。
我认为此电路全部金属外壳可以连接在一个共用接地端。因为直变交输出部分是个封闭的IT系统回路,金属外壳必须要接地的与内部电路无关。
这样结构的话可以尝试让它分为两根地线,可以根据逆变器的外壳和电机的外壳进行一个并联,然后再接另一个地线,可以有效的保证它的安全,达到一个更加合理的工作状态
我认为在图中的系统,楼主可以增加一个PE线选择漏电保护系统进行红笔地连接,保证整体电路的平稳运行。
个人认为这种的话可以尝试分成两根地线,让PE单独接一根地线,逆变器的外壳和电机外壳并联之后可以再接,另外一根地线可以有效的保证整体的机构更加的安全稳定
题主,为了实现逆变器外壳接地的需求,我觉得你可以分为两根地线,分别将PE和逆变器外壳单独接地。
如果是红笔的地连接是可以的,但问题是逆变器外壳接地是否可以和中性线接地共用一个接地端。
个人认为这种的话可以尝试分成两根地线,让PE单独接一根地线,逆变器的外壳和电机外壳并联之后可以再接,另外一根地线可以有效的保证整体的机构更加的安全稳定
您好,我担心的是:假如中性线接地线断路,相负载不平衡,中性线带电。
个人觉的两个逆变器外壳接地是否可以和中性线接地共用一个接地端。假如中性线接地线断路,三相负载不平衡,中性线带电。电流会顺着PE线流到金属外壳。从而导致外壳带电