棘手问题,恳请道行深的前辈指点! 一35kV高压三...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

棘手问题,恳请道行深的前辈指点! 一35kV高压三相三线计量专变用户,用电信息采集系统中提取采集数据在2月10日24日左右A相断相,现场核实结果为变电站母线PT故障。计量数据为:A相电压77.5V,电流0.84A,C相电压105.5V,电流0.85A,功率因素0.96L,逆相序,冻结电量2868.73,倍率14000。截止19日,抄表示数为2877.43,求计算核实补退电量,感谢!

最新回复
发布回复
如果是PT本体故障,应该严禁用PT刀闸直接断开故障的PT,但是10kV母线PT除外就可以了。
三相有功电能表由电流、电压元件产生一移进磁场,同时与制动力矩相互作用,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
三相有功电能表由电流、电压元件产生一移进磁场,同时与制动力矩相互作用,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
题主我认为,三相有功电能表由电流,电压元件产生一移进磁场,并且同时与制动力矩相互作用,这样使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出 允许范围或其他非人为原因致使计量记录不 准时,供电企业应按下列规定退补相应电量 的电费: 互感器或电能表误差超出允许范国时,以O误差为基准,按验证后的误差值退补电量。 退补时间从上次校验或换装后投入之日起至 误差更正之日止的二分之一时间计算。
可以尝试对它的三相有功电能表进行一个设计,一般来说的话它是由电压电流元件产生的一种移,进磁场并且考虑到它的制动力具有相互作用,根据具体的状况有一个更好的设计
从图中来看的话,图中这种三相有功电能表主要由电流、电压元件产生一个移进磁场并且还能够与制动力矩相互作用的。
个人认为在这样的状态下,三相有功电能表示由电流电压元件产生一个移进磁场的情况,并且要根据具体的状况和智能的力矩相互作用,使最终的结构达到一个合理的运行状态
我的想法是电压元件产生,一移迸磁场,同时与制动力矩相互作用,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率。
核实补退电量为负值,表示需要向用户退电量。退电量约为0.0006214 KWh,或0.6214 Wh。这是用户实际未消耗的电量。
如果是PT本体故障,应该严禁用PT刀闸直接断开故障的PT,但是10kV母线PT除外就可以了。