如果是PT本体故障,应该严禁用PT刀闸直接断开故障的PT,但是10kV母线PT除外就可以了。
下载贤集网APP入驻自媒体
棘手问题,恳请道行深的前辈指点! 一35kV高压三相三线计量专变用户,用电信息采集系统中提取采集数据在2月10日24日左右A相断相,现场核实结果为变电站母线PT故障。计量数据为:A相电压77.5V,电流0.84A,C相电压105.5V,电流0.85A,功率因素0.96L,逆相序,冻结电量2868.73,倍率14000。截止19日,抄表示数为2877.43,求计算核实补退电量,感谢!