关于110kV 系统单线图问题多有不解,懂行的前辈请指点一二?求教:110kV 系统单线图中,(1)110kV进线处接地刀闸和避雷器接线有无先后顺序?(2)PT上端处隔离开关的上端是否缺少一个隔开刀闸?(3)1#进线靠近变压器进线侧断路器下端接地刀闸是否必要?(4)PT的画法是否正确?感谢!

最新回复
发布回复
高压配电柜总电源进线开关前和出线开关,变压器前的断路器或负荷开关后均应安装避雷器。对于变压器来说,避雷器安装在进线开关后,变压器之前。
我觉得在线路中接入接地闸刀可以确保线路检修的整体安全。相当于一种漏电保护器,如果在合上接地开关的情况下去合抽屉开关就会把上一级的开关顶掉,这时电机不会运转的。
题主,在线路中接入接地闸刀是可以保证线路运行时整体的安全性的,起到了漏电保护器的作用,闭合后电机会停止运转。
高压配电柜总电源进线开关前和出线开关,变压器前的断路器或负荷开关后均应安装避雷器。对于变压器来说,避雷器安装在进线开关后,变压器之前。
一般在线路中接入接地闸刀可以保证线路运行时整体的安全性的,起到了漏电保护器的作用,在闭合后电机就会停止运转了。
要考虑它的高压配电柜的总电机线开关和充电开关,并且对它的变压器前的短路器和负荷开关之后,安装一个避雷器是最重要的结构,达到一个相对合理和安全的状态
一般的高压配电柜,中总电源进线开关和出线开关,以及变压器前的断路器或负载开关后,均应安装一个避雷器,才能让最终的结构更加的安全稳定,有利于它的长期执行