中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

关于高压电机单相对地问题多有不解,恳请老师指导一下...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

关于高压电机单相对地问题多有不解,恳请老师指导一下!高压电机1400KW,Ie=8.19.其中一砸对地,导致电压波动,但是现场电机运行正常,声音也正常。到现场后叫远程停止设备,拆开测量三相均对地。疑问:对地为什么综保没有跳闸,为什么电机还可以正常运行呢,且运行了一个多小时?保护值一般零序设置多少适宜?感谢!

最新回复
发布回复
1.没有接地或接零保护,电流分流经过大地。2.空开配置过大或没有配置漏保。建议进行电机维修处理,容易出事故。
高压电机单相接地故障,如果不是接线端子那里接地,就是电机内部绕组绝缘损坏,可能会导体对铁芯放电短路。不过电动机单相接地故障不影响电机正常工作。
高压电机单相接地故障,如果不是接线端子那里接地,就是电机内部绕组绝缘损坏,可能会导致对铁芯放电短路。不过电动机单相接地故障不影响电机正常工作。
高压电机发生单相接地故障,俗称(外壳)漏电,你拆下电机,打开端盖,先用万能表粗查,找出故障处,而后包扎,浇漆烘干,最后用摇表测量绝缘阻值,达到标准,即可将电机安装原位,加电工作就可以了。
这个可能是因为启动后有感应电压 定子内部线圈是通的!所以电机可以正常运行一个多小时!
这种应该是在启动之后有一个感应电压,可以尝试对它的电子内部线圈进行一个设计,使最终的电机达到一个更加合理的运动状态,让它的结果更加的安全稳定
如果出现你所描述的这种情况的话,我个人觉得很有可能是因为高压电机出现单相接地这种情况导致的,建议用万能表进行粗查。
这种情况的话,个人认为可能是在启动之后有一些感应电压,考虑好它电子内部的一个线圈是否合理,并且要对它的电机运动状态进行各设计 让驱动的结构更加的稳定

为您推荐

热门交流