疑惑不解,哪位老师能给解解惑?厂里#1机做主变高压侧短路试验,在201开关处装设短路线,又将I母侧地刀合上了,求教:为什么要合地刀?感谢!

最新回复
发布回复
为了在发生误操作时,缩小事故范围。停电时,可能出现的误操作有,断路器尚未断开电源,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸。或者断路器虽已断开,但操作刀闸时,因走错间隔而错误地断开不应停电的设备。
这是因为防止变压器停电操作时产生的操作过电压和变压器送电操作时因开关三相不同期合闸产生的过电压和变压器绝缘的破坏,规定在操作运行时中性点直接接地的变压器前,一定要先将变压器中性点接地,方可进行操作!
这是为了防止变压器停电操作时产生的操作过电压和变压器送电操作时因开关三相不同期合闸产生的过电压和变压器绝缘的破坏,规定在操作运行时中性点直接接地的变压器前,一定要先将变压器中性点接地,方可进行操作!
可以尝试对变压器停电的操作和详细设计状况进行一个更加合理的设计,并且考虑到它的方向,使最终的结构更加的安全稳定,达到相对合理的运行状态
题主,在使用设备前合地刀是为了防止变压器停电操作时产生的过电压在送电时对线路以及变压器绝缘装置造成破坏。
我的想法是停电时,可能出现的误操作有,断路器尚未断开电源,先拉刀闸。