中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

变电站母线压变回路消缺,一个特别好的分享!哪位经验...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

变电站母线压变回路消缺,一个特别好的分享!哪位经验丰富的前辈还能完善一下?用户变电站运行值班人员报10KV二段母线电压不正常,一相到零。至现场查看,带电显示三相正常,母线电压转换开关切换,Uab、Uca正常为10KV,Ubc电压为零。二次熔丝正常。判断电压回路一次熔丝一相熔断。由于是母线压变VV接线,判断应该是C相熔丝熔断,因为Uab正常,若C相熔断则C与B等电位,Uca也就等于Uab。拉出压变,检查,更换熔丝,恢复正常。感谢!

最新回复
发布回复
变电站设备如果试运行或运行时间长了,会出现一些缺陷。如变电站仪表指示不准,或者损坏,变电站电气开关不能合闸,掉闸,电气线路接点发热。
如果运行时间长了,会有些问题。变电站仪表不准,损坏,变电站电气开关不能合闸,掉闸,电气线路发热。
变电站设备如果试运行或运行时间长了,会出现一些缺陷。如变电站仪表指示不准,或者损坏,变电站电气开关不能合闸,掉闸,电气线路接点发热。
如果营运时间较长的话,可以尝试对他的整体结构进行更加合理的设计,并且考虑变电站的一个仪表状况进行更加合理的设计师,最终的结构更加的安全稳定
题主,变电站长时间运行会出现发热,指示不准,电气开关无法合闸掉闸的问题,为了保证变电站的平稳运行,建议你更换对应的元器件。
我的想法是如果运行时间长了,会有些问题。变电站仪表不准,变电站电气开关不能合闸

为您推荐

热门交流