调节增益的电位计旋钮只与模拟量输入有关,与输出没有关系。现在已经把模拟量输入通道调偏了,模块不能用,必须找标准的信号源,根据步骤先把模块校正回来。
下载贤集网APP入驻自媒体
棘手难题,哪位大神赐我高招?接了一个s7-200的PLC平台 但是,调试时发现输入一个4-20mA的信号却没有输出。CPU226 输入模块EM235 输出模块EM232。另,在调节增益减益是想把15000多调到8000多,但一直使用减益顺时针旋转跳到12000多就不减了,且很慢。求教:该我的方法是否有错?或另有高招?