不懂就问,关于发电机出口PT的问题特来求教!这两个PT的区别和作用分别是什么?为什么左边的会有一个开口三角的绕组?右边的会接一个避雷器?感谢!

最新回复
发布回复
做保护或者消谐用的,在一般正常运行时候,开口电压在10V以内,当单相短路或者两相短路的时候开口电压就超过30V以上,如果在开口上串个电压继电器的话可以检测PT短线或者母线短路。
做保护或者消谐用的,在一般正常运行时候,开口电压在10V以内,当单相短路或者两相短路的时候开口电压就超过30V以上,如果在开口上串个电压继电器的话可以检测PT短线或者母线短路。
在具体运营过程中要考虑到它的开口电压是否在合适的范围内,并且根据它的单向短路或两相短路的状态,可分别判断它的开口电压的一个具体情况,让最终的结果更加稳定
我的想法是在一般正常运行时候,开口电压在10v以内,当单相短路或者两相短路的时候开口电压就超过30V以上