中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求助,400V正反转抽屉开关问题请老师拨冗赐教!我...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

求助,400V正反转抽屉开关问题请老师拨冗赐教!我厂控制#1皮带刮水器的400V抽屉开关,为正反转双接触器回路,综保是PDM-810MRC,出现问题,按刮水器抬起按钮后,电机正转,3秒后并未到位,接触器放开,综保显示器上左下角出现通讯符号,并未有故障报警。然后再操作无反应,等十几秒后通讯符号消失,此时可以再次控制刮水器抬起或放下,3秒后再次停下出现前面问题。换备用开关后,问题依然存在,但有好转,按抬起按钮7秒后才停止。换新综保设置后问题依然存在。打电话问综保厂家,说是ED-A设置过大,启动后检测不到设置的这么大电流,判断启动失败,要改小点,现场改后问题依旧存在。请教:这是什么原因导致的?
二次图如下,黄线方框内是两个行程开关,到位后其中一个行程开关打开。紫色圆里两个接触器常开接点没有接,如果接入回路,只有到位后才会断开回路,但综保的保护将不起作用,不接入回路,几秒后301和302内部就自己断开了。综保保护全部退出还是如此。感谢指点!

最新回复
发布回复
题主,抽屉开关产生故障可能是空开所带的负载存在短路或者电流过大。在停电后,应该先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地。
抽屉开关产生故障可能是空开所带的负载存在短路或者电流过大。在停电后,应该先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地。
跳闸回路接通时切断合闸回路接通的可能。防跳继电器并接合闸线圈,通过跳闸回路接通与否来控制。如果存在不通电源需要并列的场合,断路器控制回路要增加同期闭锁回路。
这个跳闸回路可以尝试在接通时切断它的合闸回路接通,使最终的结构更加的合理,并且使继电器有一个更好的设计,通过跳闸回路接通来进行控制,如果存在不需要接通电源并列的场合的话,也可以是同期的闭锁回路更加的合理
在跳闸回路接通之后,它切断合闸回路接通的可能性可能是要根据防跳继电器并结合闸线圈,通过线闸回路接通来进行,一个控制是最终的结构更加的安全稳定
我的想法是在停电后,应该先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地。

为您推荐

热门交流