可能是欠压或者过压,假如电压不足或者电压太大的话也会跳闸,这种情况需要调整电压直到稳定后才能合上闸。如果是漏电,需要先按下复位按钮,才能合上闸。
下载贤集网APP入驻自媒体
关于断路器跳闸问题搞不定,请老师支支招!我厂是10KV分段模式,10KV1段母线发电机为A(发电机出口开关A1),10KV2段母线发电机为B(发电机出口开关B1),10KV0段为备用段,(10KV1段、10KV2)段母线分别经A2、B2与主变(高压侧110KV)相连,10KV1段经#1号工作变与400V#1段相连,工作变高压侧为A3,低压侧为A4,10KV2段经#2号工作变与400V#2段相连,工作变高压侧为B3,低压侧为B4,(10VK1段,10KV2段)与10KV0段分别通过C、D相连,10KV0段工作变高压侧为E,低压侧为E1、E2,E1与400V#1段相连,E2与400V#2段相连。求教:如果A、B两台发电机在同时运行,(若A2或者B2有一个跳闸,应该怎样处理?)(若A3或者B3有一个跳闸,应该怎样处理?)(若A4或者B4有一个跳闸,又该怎样处理?)(以上断路器跳闸,发电机应该怎样处理?)感激不尽!