厂用(高压)电母线应该接在发电机出口的分支上,且要加电抗器(增加短路阳抗),联网的开压变是不经电抗器直接接在发电机出口上(上网升压变不经过厂用电母线!)。厂用电母线上发生故障,跳母线进线断路器(在电抗器后面),不用跳发电机。不过,你厂用电母线都发生短路故障,锅炉会保不佳,就是不跳发电机,也会因锅炉(因厂用电失电)无风机、水泵而熄火,没蒸汽了,发电机也被逼死的!!