有点担心,请前辈看看是否有道理?图为小型热电设计手...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

有点担心,请前辈看看是否有道理?图为小型热电设计手册,的发电部分, 升压是去110KV。发电机母线连接很多厂用电"用户", 有10KV电机, 有10KV/0.4KV 变压器。这些设备的短路器和发电机出口那个要同等要求,都是高分断, 高直流分量的。这么多开关都接在发电机母线上, 一点短路, 发电机开关也要跳。求教:保护如何配合?感谢!

最新回复
发布回复
厂用(高压)电母线应该接在发电机出口的分支上,且要加电抗器(增加短路阳抗),联网的开压变是不经电抗器直接接在发电机出口上(上网升压变不经过厂用电母线!)。厂用电母线上发生故障,跳母线进线断路器(在电抗器后面),不用跳发电机。不过,你厂用电母线都发生短路故障,锅炉会保不佳,就是不跳发电机,也会因锅炉(因厂用电失电)无风机、水泵而熄火,没蒸汽了,发电机也被逼死的!!
有可能是保护误动或瞬间故障。可以重新启动。在重新启动升压时速度要缓慢,在对主变和厂高变有怀疑时可以零起升压。查明保护动作情况及发电机主变厂高变系统现场有无明显故障现象。
有可能是保护误动或瞬间故障。可以重新启动。在重新启动升压时速度要缓慢,在对主变和厂高变有怀疑时可以零起升压。查明保护动作情况及发电机主变厂高变系统现场有无明显故障现象。
这种情况的话有可能是在保护误动或心间的故障,可以尝试对她进行一个重新启动,再重新启动过程中的话要考虑他的一个速度必须缓慢一些,并且对它的整体结构进行分析,保证他没有一个故障现象
这种状态的话,不排除是保护误动或瞬间故障的原因,可以尝试进行重新启动再重新启动,过程中要考虑升压的速度缓慢,并且对于他的整体结构更加
我的想法是可以重新启动、在重新启动升压时速度要缓慢,在对主变和厂高变有怀疑时可以零起升压