关于KV空压机控制问题多有不明,特来求教前辈!电厂...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

关于KV空压机控制问题多有不明,特来求教前辈!电厂6KV空压机如果采用的是电保持型F-C,合闸保护回路串入两对常开接点,合闸回路电流7-8A,保持电流0.2-0.3A,110VDC控制,请问合闸中间继电器的接点容量要达到8A的开断能力吗?合闸中间继电器接点闭合时要承受多少的电流,断开时要断多少的电流?叩谢!

最新回复
发布回复
,只知道普通中间继电器的触点容量是AC5ADC3A。版主有大容量的功率继电器的。可以达到15A的电流。但是接负荷注意触点间的绝缘性能。
真要命!一个简单的启动按钮,搞那么复杂! 他的按钮有10A的通流能力,与控制电源开关6A输出有关系吗? 按钮接通控制电源给合闸线圈,什么时候有继电器了?
中间继电器触点容量不大,一般接控制回路的话需将触点接交流接触器线包,提供控制交流接触器线包得失电来控制回路开合。个人见解,供参考。
如果是标准型中间继电器,线圈的吸合电流大约50至60毫安,维持电流大约30至40毫安。如果是非标准的大型中间继电器,最大可以接近接触器的电流,500毫安左右。
中间继电器触点容量不大.一般接控制回路的话需将触点接交流接触器线包,提供控制交流接触器线包得失电来控制回路开合。
这种标准的中间机电器可以尝试对它的线圈吸合电流进行一个设计,它的维持电流大概在30~40毫安,如果是一个非标准的大型车间继电器的话,你要考虑它的接触器的电流
这种比较标准的中间继电器的话,可以尝试根据线圈的吸合状态以及维持的电流和非标准的大型中间继电器,达到一个合理的运行情况,也可以有效的使它们产生接触时最终的结果更加的安全稳定