关于发电机中性点经PT接地问题多多,恳请赐教!求教...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

关于发电机中性点经PT接地问题多多,恳请赐教!求教:(1)发电机中性点经PT接地,为什么二次两个线圈?变比是(15.75/根号3) 比(0.1/根号3)比 (0.1/3) KV,为什么有0.1/3?感觉好像是PT的开口三角似的。(2)PT圆圈里面的 - 是不是单相的意思?()那个中性点连接电缆(带?)的选取依据什么?比如50平方怎来的,其他项目还有35的。叩谢!

最新回复
发布回复
变比是 (15.75/根号3) 比 (0.1/根号3) 比 (0.1/3) KV,而且为什么有0.1/3,感觉好像是PT的开口三角似的。
现在大型发电机组一般是发电机中性点经过短路变压器接地。以前好多是中性点经电抗器接地。二次两个线圈,就是有一个是开口三角,在这里应该是防谐振。那个中性点连接电缆的选取依据是可能通过的短路电流。
这样的大型发电机组一般都是一个发电机中性点,通过短路变压器等状态接地之后出现了,并且好多是一个中心点接地,使它最终的结构更加的合理
我的想法是在这里应该是防谐振,那个中性点连接电缆的选取依据是可能通过的短路电流。