一台机一个高厂变,没有启备变。高厂变的容量应该能带两个机的负荷。第一,二台发电机由二台锅炉,二台锅炉不会同时启动,发电机还没有开,同时启动风机、水泵,在第二,当一台发电机在运行时,发电机的容量总要比锅炉的用电容量大。
下载贤集网APP入驻自媒体
关于高厂变容量问题多有困惑,恳请大神指点!对于多台机组的,比如两台,单元接线,有发电机出口开关。一台机一个高厂变,没有启备变。请问:高厂变的容量能否带两个机的负荷?有个项目,带不了两台机组的,高厂变31500,而两台机的厂用负荷,自用加公用近36000KVA。那么一机运行时候,另一机如何启动?是不是只能倒送厂用电?是否可以这样,变压器过载20%不到,可以运行2,3个小时,这样可否在这时间里面把第2机启动起来?6KV负荷计算中看到 1机高厂变带本机负荷和2机的停机负荷(按40%自用工作负荷算),何为停机负荷?顶轴油泵?感激不尽!