一题难解,请前辈支支招!PC段到MCC或保安段有两个开关,一个在PC段上,另一个是MCC进线开关,请问:上一级开关跳了,下一级是否联跳?动作逻辑怎样?同时,图中PC的出线开关1 和 MCC进线开关2有什么必要连锁? 不就是一个简单的进线出线关系? 感谢!

最新回复
发布回复
题主,我觉得进线开关为一个可以使电路开路,使电流中断或使其流到其他电路的电子元件,保护整体线路的平稳运行。
应该是不会,跳间一般是电流超过动作电流值9时跳,上一级自己的线路短路导致电流过大时,电流会流向短路的地方而不是正常的负荷侧,下级开关的电流不会到下级开关的动作值,就不会越下一级跳。
两段电压等级一样一般为380V, PC为MCC上一级 如保安MCC段就分为保安MCC A段 保安MCC B段,他们的电源一般来自汽机(锅炉)PCA,PCA段备用电源来自锅炉(汽机)PCA,PCB段,AB两段之间有备自投装置,若A段失电则B段由备自投切上为其供电,当然保安段还有柴油发电机为其紧急时候供电。