中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

不知我是否理解偏差,请大神正解!(1)T1,T3两...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

不知我是否理解偏差,请大神正解!(1)T1,T3两个变压器在同一110KV变电站内, 上一级是220KV站。 T3的110KV侧不合接地刀, T1中性点直接接地。 T1和T3怎么才算是“同一个系统”的? (2)图中短路点处, 零序电流I0的流向是如图中, 从T1,T2的中性点流向故障点? T2的可以理解, T1不太理解, T1变压器不是电源啊?(3) T3的中性点保护间隙如果动作了, 那不就是等同于永久接地了, 那样的话,T3中性点对地电压肯定降低,那么T3的中性点避雷器永远都不会动。请指正!

最新回复
发布回复
题主,为了避免由于过电压从而将变压器中性点绝缘性能损坏,其可以装设放电间隙的方法放电间隙回路装设独立的电流互感器。
为了避免由于过电压从而将变压器中性点绝缘性能损坏,可以采取装设放电间隙的方法放电间隙回路装设独立的电流互感器。
两个不同电源的变电站,虽然是同一个电网,但是由于变压器接线不同等原因,不一定符合并列条件。即使符合并列条件,也会形成“电磁环网”,存在较大的环流,所以“电磁环网”是要尽可能避免的,这就是不能合环的原因!

为您推荐

热门交流