中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

彻底懵圈!请问老师:gx developer 7....

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

彻底懵圈!请问老师:gx developer 7.08中向plc传送程序时,设置传送的范围为何会出错?向plc传送程序时选择“所有范围”可以传送,选择“步范围设定”传送时出错,提示如图,请问使用“步范围设定”传送,是否还需要在其它地方设置才行?叩谢!

最新回复
发布回复
要将用GX软件编好的程序写入PLC中或将PLC中的程序读到计算机中,需要进行以下操作。 (1)用专用编程电缆将计算机的RS-232接口和PLC的RS-422接口连接好。 (2)单击“在线”按钮,在弹出的如图2.17所示的画面中双击“串行”按钮,弹出串口详细设置对话框,选择计算机串口及通信速率,其他项保持默认,单击“确定”按钮。
写入程序一般只勾选程序,不会勾选另外二个项目,出现范围设定岀错提醒,写入程序时只需要把程序和PLC参数一起勾选再执行写入程就可以了。
楼主,个人认为,根据你编程的步数而定,比如说共6步程序,选择步范围设定时,要选择0-6步。
个人认为楼主可以在写入程序时把plc参数一起勾入之后再写入程序就可以了,保证程序顺利运行。
题主,写入程序是不需要勾选第二个选项的,只勾选程序就可以,写入程序时将程序和参数一起勾选再执行写入就能够解决范围设定出错的问题。
这样的写入程序一般是指勾选程序,不会选择另外两个项目的,并且它出现一个范围设定类的出错提醒写入程序时,只需要将程序和PLC参数一起勾选,再写入即可
写入程序一般只勾选所写程序,不会勾选另外的项目,出现范围设定出错提醒,写入程序时只需要把程序和PLC参数一起勾选再执行写入程式就可以了。
一般情况下,如果想要使用步范围来设定传送情况的话,我个人觉得还是需要在其他地方设置才行。因此,建议你最好进行整体性检查。
题主,可以单击在线按钮,然后在弹出的如图所示的画面中双击串行按钮开,弹出串口详细设置对话框,选择计算机串口及通信速率,其他项保持默认,单击确定按钮。
根据你编程的步数而定,比如说共6步程序,选择步范围设定时,不能选择0-50而是选择0-6步!
个人认为楼主可以选择双击串行的按钮,弹出串口,详细设置对话框,然后用gx软件编好程序写入plc程序就可以了。
应检查PLC接口是否连接正确,确保PLC与PC之间的连接稳定可靠。其次,应检查PLC与PC之间的通信协议是否正确,确保使用的协议与PLC的协议相同,以确保正确的数据传输
我的想法是出现范国设定出错提醒,写入程序时只需要把程序和 PLC参数一起勾选再执行写入程就可以了