辛苦老师给指点个图!110KV标准设计, 室外中型...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

辛苦老师给指点个图!110KV标准设计, 室外中型布置,进线间隔, 从单线图中可以看出进线全经过阻波器XZK, 而布置图中为什么有红线的分支没有经过阻波器? 是不是画错了?感谢!

最新回复
发布回复
建议楼主重新核对一下图纸,应该是三相机构都有阻波器的,而阻波器和结合滤波器的相是可以通过高频信号的。
题主,在图中线路中有红线的分支应当经过了阻波器,这里可能是绘制时遗漏了,建议你对其进行调整,方便阅览。
据题主所说,阻波器可以阻止高频电流向变电站的母线或分支线泄漏,减小高频能量的损耗,同时又不影响工频电流。
根据通信要求,有阳波器与结合滤波器的相是可以通过高频信号的,一般220kV线路保护如果是高频保护的双套,至少需要有两相有阻波器与相关结合滤波设备,也有按三相布置的,那是防止高频信号进入变电所。110kV一般是单套线路保护,一般是单相设置阻波器与相关结合滤波设备。
根据通信要求,有阻波器与结合滤波器的相是可以通过高频信号的,并且一般220kV线路保护如果是高频保护的双套,至少需要有两相有阻波器与相关结合滤波设备,虽然也有按三相布置的,但那是防止高频信号进入变电所的。
从图中来看的话,单线图中进线全部都经过阻波器XZK。如果布置图中有的红线的分支没有经过阻波器的话,我个人觉得可能是画错了,建议最好检查一下。
建议楼主对设计的草图重新核对,一般这种装置都是三项有阻波器的,也可能确实是图纸画错。