很是不解,拜请高手赐教!plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,程序输入后,将PLC开关推到RUN,按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)我确定程序正确,这是怎么回事?

最新回复
发布回复
应该是线圈烧坏。plc输入灯亮但不吸合是交流接触器线圈烧坏。或者检查一下是不是内部断开,交流接触器线圈接线端子内部断开。
应该是线圈烧坏,plc输入灯亮但不吸合是交流接触器线圈烧坏或者检查一下是不是交流接触器线圈接线端子内部断开。
一般来说有可能是心灵烧坏的问题,并且PLC输入增量的话,并且不吸合是可能出现交流接触器线圈的烧坏情况,可以尝试对它进行一个检查,并对内部进行一个设计,使它的接触器线圈接线端内部更合理