中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

关于松下FP0的步进控制程序的七个问题,懂行的前辈...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

关于松下FP0的步进控制程序的七个问题,懂行的前辈请点拨一下!当X1闭合,电机执行回原点;当X2闭合,电机执行初始频率为300HZ,最高频率为1500HZ,加减速时间为200ms,行程脉冲数为10000,从Y0端口输出的指令;当X5闭合,电机立刻停止。求教:
(1)回原点程序中的“H122”、“H0”代表的是什么意思?为什么要用“H122”、“H0”?
(2)步进程序中的“H102”、“H0”代表的是什么意思?为什么要用“H102”、“H0”?
(3)手动停止程序中的“H8”代表的是什么意思?为什么要用“H8”?
(4)以上“H122”、“H0”、“H102”、“H0” 、“H8”,是不是都已经规定了各自的功能用途?其它的H1、H2、H3- - H998、H999、H1000- - 又代表什么?
(5)当X5闭合时,电机立刻就停止。再闭合X1或X2时,再也不能执行回原点和步进运动了。要清除PLC里头的程序,再重新输入程序,才能重新工作。要手动操作停止后,还可以不用清除和重新输入程序,就能执行回原点或步进运动,程序该如何编写?
(6)一个FP0C-16T有两路步进输出,当要联机驱动4个步进马达时该怎么做?
(7)那位师傅能提供关于FP0的步进控制资料或提供找到资料的途径?感谢赐教!

最新回复
发布回复
驱动器细分以及PLC发送脉冲调整不合理,DT9044,DT6可以不用,不会动就把H2改为H0,F164,F168,F169各个功能不一样。刚测试速度不要用那么快慢点安全。
驱动器细分以及PLC发送脉冲调整不合理,DT9044,DT6可以不用,不会动就把H2改为H0,F164,F168,F169各个功能不一样。刚测试速度不要用那么快慢点安全。
这样的驱动器的细分之后可以发现PLC发送的脉冲调整不太合理,可以尝试对整体结构进行一个改动,让它的整体结构可以更加的安全稳定,并且刚测试的速度也不能太快,可以调慢一些,是最终的结构安全稳定慢慢调整
我的想法是可以尝试对整体结构进行一个改,让它的整体结构可以更加的安全稳定

为您推荐

热门交流