中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

多有不解,恳请赐教!在S7200的帮助文件里看到关...

 放手一博

下载贤集网APP入驻自媒体

多有不解,恳请赐教!在S7200的帮助文件里看到关于读取和设置实时时钟的说明:长时间掉电或内存丢失后实时时钟会被初始为初始时间。求教:这里说的掉电是外部交流电源?还是电池?而长时间大概又是多长时间?一段程序也看不懂,图上的程序是不是错误矛盾?最下面是将M9.0开始的7个位执行R,那上面的还有用吗?这段程序还在机器上使用。感谢赐教!

最新回复
发布回复
掉电是指外部交流电源,长时间大概是1周左右,里面用一个超级电容给时钟等供电. M9.0-M9.6有一个为1时执行设置时钟命令,设置完又把M9.0-M9.6复位.
连上电脑后,在PLC菜单下有个设置时钟按钮,点击设置时钟按钮,进入一下界面。点击读取PC,设置日期自动显示当前时间,然后点击设置,把当前时间设置进PLC。
连上电脑后,在PLC菜单下有个设置时钟按钮,点击设置时钟按钮,进入一下界面。点击读取PC,设置日期自动显示当前时间,然后点击设置,把当前时间设置进PLC。
我的想法是点击读取PC, 设置日期自动显示当前时间,然后点击设置,把当前时间设置进PLC