关于此停电保持继电器的问题所有不解,在行的前辈请点拨一下!为什么X001=0N 时M600=OFF ?从M600性质上来说,当X001=ON时 M600应该处于一个停电保持状态,当物件向左移动离开X001时,M600应该又是处于通电状态,即停电和X001=ON对M600来说作用应该是一样的。感谢赐教解惑!

最新回复
发布回复
因为断电保持的数值是保存在PLC中,所以在仿真时不连plc,当然也不会保持,并且M8034禁止输出,但PLC中映象寄存器数据还在,所以在测试结果当X001得电后T0, Y0还是有输出的。
一般情况下,当X001等于ON的时候M600确实处于一个停电保持状态并且当物体向左移动离开X001的时候,M600应该处于通电的状态。
个人认为因为M点状态的改变,需要等一个扫描周期完成后,再到刷新状态寄存器来改变的。
我的想法是需要等一个扫描周期完成后,再到刷新状态寄存器来改变的。