TL2844设计多路输出反激式开关电源,+5V为主反馈回路,其他绕组输出稳定性的讨论,,
最近因变频器项目需要,设计了一款多路输出开关电源以满足IGBT下桥驱动+15V和-9V需要,+5V作为控制板供电需求,±15V为电流采样运算放大器供电,+15V为IGBT上桥驱动,+24V作为散热风扇供电需求,电源设计完成后,调试过程中出现+24V空载时,输出电压在32V左右,稍加负载100mA电压会降到24V左右,想在此请教各位大咖大家,有没有这方面设计经验,+5V作为主反馈回路,其他绕组输出稳定性(电压调整率)是如何控制的?(后级加7815等稳压器件的请绕行)后附原理图!

最新回复
发布回复
可以在变压器的耦合上想办法,次级的几个输出按调整率要求的高低排个序,要求高的跟主反馈绕组。采用对路反馈,其他几路也参与反馈,提前算好各路的反馈量。在其他未参与反馈的输出,各加一级稳压。
可以在变压器的耦合上想办法,次级的几个输出按调整率要求的高低排个序,要求高的跟主反馈绕组。采用对路反馈,其他几路也参与反馈,提前算好各路的反馈量。在其他未参与反馈的输出,各加一级稳压。
楼主可以采用对路反馈,并且让其他几路也参与反馈,并提前算好各路的反馈量,随后在其他未参与反馈的输出,在各加一级进行稳压。
个人认为楼主可以先计算各路的反馈量,然后选择合适的变压器耦合数值,对输出调整率进行排序就可以了。
题主,为了控制绕组输出的稳定性,你可以尝试根据调整率要求对输出进行排序,接着采用对路反馈,算出反馈量后选择合适的稳压装置。
从图中来看的话,如果出现这种情况时你可以尝试在变压器的耦合上进行解决。比如次级的几个输出可以按照调整率要求的高低进行排序。
可以在变压器的耦合上想办法,次级的几个输出按调整率要求的高低排个序,要求高的跟主反馈绕组。采用对路反馈,其他几路也参与反馈,提前算好各路的反馈量。在其他未参与反馈的输出,各加一级稳压。
就是通过一组变换实现正反激的输入与输出电压或电流转换。通过使用基于功率分配控制的多路输出反激变换器可以实现功率分配控制,实现多项输出高效率变换。
我的想法是就可以采用对路反馈,其他几路也参与反馈,提前算好各路的反馈量。在其他未参与反馈的输出。
为了控制绕组输出的稳定性,你可以尝试根据调整率要求对输出进行排序,接着采用对路反馈,算出反馈量后选择合适的稳压装置。