中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

不懂,求教!当c0记数时间到了m0.2接通,t34...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

不懂,求教!当c0记数时间到了m0.2接通,t34开始计时,求教:为什么t34的计时时间到了而m0.2不能断开?上机再次调试,确实是断开速度太快,不能看见。在c0和t34之间加个上升沿有效的信号开关就可以断开。感谢!

最新回复
发布回复
楼主,接近开关起到信号转换作用,把被控物件的不同状态。通过高低电平转化输入plc,为plc的下一步动作提供条件。
无法停止定时器,计数器溢出的时候还是照样进入中断,根据参考文献的思路,应该在定时器溢出中断中禁用中断然后再禁用定时器。
我觉得,可能是因为此时T46为导通,因此使得M0点2也导通,并且导通时间为10秒,而且到达累计时间10秒后恢复断开。
我的想法是根据参考文献的思路,应该在定时器溢出中 断中禁用中断然后再禁用定时器

为您推荐

热门交流