哪位高手能解西门子PLC断电保持问题?请指教!图中...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

哪位高手能解西门子PLC断电保持问题?请指教!图中这个M120.0,给他它置位了,前面的M83.0不会再影响它的状态,求教:若是PLC断电了,M120.0会不会状态也就没有了?这种触发器能不能断电保持?在置位的M值没有选择PLC的保留存储器的情况下,特别想明白,但“帮助”中没说这么详细。感谢指教!

最新回复
发布回复
首先在断电数据保持窗口中数据区选择对应的数据类型。在偏移量中选择对应的数据起始位置。并在单元数目中输入需要断电保存数据的数量。
楼主可以在CPU上附加一个电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源。
置位的如果是掉电保持的继电器,下次通电是可以保持的;非保持的继电器,断电时就会复位;
在PLC的使用过程中,每次上电时PLC会从EEPROM存储区向RAM存储区中恢复程序和CPU配置,同时检查RAM存储器中的断电数据保持区域是否成功保存。