棘手难题,业内大神请不吝赐教!编写了温度检测报警程序。当PLC运行,温度变送器可以读到数值,拿D42来说,我一运行就可以看到是300。变送器输出是4--20mA电流信号,测量范围在0--150度,我查程序手册,4--20mA的信号对应的是0---1000,那么我用150/1000*300不就是当前的温度值吗?可为什么D50、D56、D58、D60的下面都显示的是“0”?换成双字运算,还是显示“0”这是为什么?是用的储存器不对,还是我的运算有问题?