中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

关于三菱对位置的控制没搞清楚,恳请指点!为什么执行...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

关于三菱对位置的控制没搞清楚,恳请指点!为什么执行了DDRVA,M8029不带电?导致S30也不能置位,因S30是周期结束,下一周期不能运行,请赐教!

最新回复
发布回复
用线圈控制M531自保持,通过M8029亮是不能实现,因为M8029会一直不亮,需要用SET和RS
M8029是在定位正常结束时的一个脉冲信号,要确认定位是否是正常结束的,定位过程中,DRVA指令的执行条件是否发生变化,定位结束瞬间,监控M8029,是否有上升沿信号。还要看定位结束瞬间,M4是否动作。如果M4动作了,那S30是不会置位的。 一定要仔细检查,一个一个确认。 最好把不相关的干扰因素都暂时删掉,比如M4 这个触点。 Y11,Y14,Y15,X14,X15也删掉,留一个手动能容易控制到的触点就好。 当然,不要忘了把程序备份下来。
电池是否老化,电池是否已超过使用寿命,如果是,直接更换电池即可,电池是否缺液,如果电池液不足,可以加入适量的电池液。
用线圈控制M531自保持,通过M8029亮是不能实现,因为M8029会一直不亮,需要用SET和RS。
个人认为应该是需要set和RS来共同作用实现的,因为m8029总是不亮,建议这样试试看是否会有一些改变
倘若执行了DDRVA之后M8029出现不带电这种情况的话,可能是由于用线圈控制M531的原因导致它不能带电。
题主,我认为三菱FX3UC可编程控制器可以连接特殊功能模块/单元, 进行定位控制。特殊功能单元也可以独立进行定位控制。
这个是因为M8029置位后又自动复位,不用等到条件OFF后才复位,所以才会导致S30也不能进行置位。

为您推荐

热门交流