网上搜索了一下意思是S/S接24V的话,输入端是0...

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

网上搜索了一下意思是S/S接24V的话,输入端是0伏输入信号,然后输出端COM也是24V,如果动作Y也会输出0V的信号?S/S的作用是接什么决定是高电平还是低电平输入和输出,是这个意思吗?

最新回复
发布回复
1、输入和输出的接线没有关系,不要混为一谈,SS接什么对输出没有影响,COM接什么对输入也没有影响。 2、S/S是输入的公共端,决定了输入能接收什么样的信号,如果S/S接24V,那么输入端接低电平信号有效(NPN);如果如果S/S接0V,那么输入端接高电平信号有效(PNP)。 3、图中X4动作Y3输出是PLC内部的程序逻辑联系,并不是输入和输出有电气关系,输入和输出建立关系是通过程序建立,中间有CPU通过切换逻辑电路实现的。
s/s是公共端。输入和输出是分开的。输入公共端接24,plc的输入点位就是24v,你s/s接0v.plc的输入点位就是0v plc输出公共端一般接24v
一般情况下,输入和输出的接线没有关系,不要混为一谈,SS接什么对输出没有影响。
我的想法是图中×4动作Y3输出是 PLC内部的程序逻辑联系,并不是输入和输出有电气关系