中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求助!想在屏上搞一个运行次数显示,要求:(1)此计...

 扬眉吐气

下载贤集网APP入驻自媒体

求助!想在屏上搞一个运行次数显示,要求:(1)此计数只有点击“计数清零”时才能把显示的数值清掉;(2)在电源掉电重新上电时,数值仍然保存。但手拙才浅搞不定,恳请高手赐教!触摸屏:显控SA—5.7B,PLC:松下FPO-C32T。FPO-C32T里有哪些寄存器时可以掉电保存的?图2的程序也不能保存。感谢!

最新回复
发布回复
个人认为,FPOC32T寄存器可以进行掉电保存,因为相比于其他两个,FPOC32T进行掉电保存时保存时,更加的稳定。
我认为若要掉电保存,可以修改参数设置为掉电保持,把数据存放在D200-D511都可以实行掉电保持。
以FP0C32为例,计数器C128到C14316点,内部继电器R550到R62F的128点,数据寄存器DT6122DT6143的32字单元,都是断电保存。
我的想法是可以修改参数设置为掉电保持,把数据存放在D200-D511都可以实行掉电保持

为您推荐

热门交流