关于某10kV线路短路电流计算,请问具体分析过程?...

 时光momo

下载贤集网APP入驻自媒体

关于某10kV线路短路电流计算,请问具体分析过程?某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎么计算的,求助大神。

最新回复
发布回复
假设电源的电抗为 Xs,线路的长度为 L,线路的单位长度电抗为 Xp。短路电流的周期分量可以用以下公式计算:l=2xXsx(1+XpxL)/(Xs+XpxL)其中,I是短路电流的周期分量,Xs是电源的电抗,Xp 是线路的单位长度电抗,L 是线路的长度。在我们有了所有必要的信息来计算这个短路电流。计算结果为:短路电流周期分量= 1.85kA。
我们有了所有必要的信息来计算这个短路电流。计算结果为:短路电流周期分量= 1.85kA。