求教各位大佬们,如何利用PLC实现矫直机控制?PLC需与人机界面HMI、频率变换器(ATV312)、位移传感器(XCC)、气缸(CDR1)、以太网通信模块(BMXNOC0401)等连接。HMI通过Modbus TCP协议与PLC通信,位移传感器连接到模拟输入模块(BMXAMI0810)的第1通道,气缸控制使用数字输出模块(BMXDRA0805)的前两路。PLC配置I/O模块(BMXP342020)和以太网通信模块,其中I/O模块第1槽配置为模拟输入,第2槽配置为数字输出。位移传感器信号范围为-10mm至10mm,对应4mA至20mA,气缸缩回和伸出分别对应Q0.0和Q0.1,HMI上显示位移数值并实时监控气缸状态。为确保操作安全,设定当位移偏离±2mm时,HMI发出警告。