系统包括远传压力表和熔断器。远传压力表的电气元件符号为PT,连接线路采用4-20mA模拟量信号,通信协议为Modbus RTU,网络配置为RS485。PLC模块配置采用Schneider M340,信号名称为"PT1",地址分配为%MW0(压力值)、%M0.0(远传状态)。设计一个逻辑,当远传压力表的压力值超过设定值10.0时,PLC通过%Q0.0输出控制信号,触发熔断器切断电源。请提出如何在PLC程序中实现该逻辑?