整个系统的逻辑如何设计?跳合闸控制开关的信号名为"QF1_Status",对应的输入地址是"IX0.0"。远方当地开关的信号名为"SW1_Mode",对应的输入地址是"IX0.1"。空气开关的信号名为"QA1_Status",对应的输入地址是"IX0.2"。跳合闸压板的信号名为"PB1_Press",对应的输出地址是"QX0.0"。线路保护装置的信号名为"LPS1_Trip",对应的输出地址是"QX0.1"。当空气开关状态为关闭且远方当地开关选择为本地模式时,监测线路电流,如果电流超过设定值,触发线路保护装置,同时跳合闸压板关闭,实现跳闸保护。