下载贤集网APP入驻自媒体
PLC连接线路采用以太网通信协议,IP地址分别为:Pump1(192.168.1.101),Pump2(192.168.1.102),Pump3(192.168.1.103)。信号名称和地址分配如下:启动按钮(Start_Button,I:1/0),停止按钮(Stop_Button,I:1/1),故障指示灯(Fault_LED,O:2/0),三台水泵状态(Pump_Status,I:1/2 - I:1/4),全压起动信号(Full_Load_Start,O:2/1)。现在问题是,如何使用施耐德电气PLC软件编程,当按下启动按钮时,实现全压起动,确保三台水泵按照起动顺序(Pump1→Pump2→Pump3)依次启动,同时监测其状态,如果任何一台水泵出现故障,故障指示灯应亮起,并且所有水泵应停止运行,确保系统安全可靠运行?