下载贤集网APP入驻自媒体
三台电机采用闭式自耦变压器起动,使用变频器(ATV630C22N4)实现降压起动。PLC模块配置包括M580 CPU(BMXP342020)和以太网通信模块(BMENOC0311),通过以太网通信模块连接到HMI(Magelis HMIGTO5310)和远程监控系统。系统采用MODBUS通信协议,PLC IP地址为192.168.1.2,HMI地址为192.168.1.3,远程监控系统地址为192.168.1.4。信号分配:液位传感器输入I1、压力传感器输入I2,三台电机变频器输出分别为Q1、Q2、Q3,报警器输出为Q4。当水箱液位低于阈值时,PLC通过变频器启动备用水泵(Q3),并在压力低于设定值时启动主用水泵(Q1),两者协同工作以满足消防需求。系统故障或压力异常时,触发报警器(Q4)。如何基于以上参数和组件实现三台消防水泵的二用一备闭式自耦降压起动系统?