下载贤集网APP入驻自媒体
使用Modbus RTU协议实现PLC与触摸屏的通信,IP地址为192.168.1.2,PLC采用M340系列,三台水泵分别接在QO热交换模块的输出点,对应输出地址为QO0.0、QO0.1和QO0.2,三台水泵的反馈信号分别接在Qi模块的输入点,对应输入地址为Qi0.0、Qi0.1和Qi0.2,水泵的变频器分别连接在PLC的COM1、COM2和COM3口,通信波特率为9600bps,三台水泵分别设定起动压力为3.5MPa,停止压力为2.8MPa,三角降压起动的时间间隔为10秒,PLC内部的三个定时器分别用于控制降压时间,定时器1的时间设定为10秒,定时器2用于判断备用泵运行时间,时间设定为180秒,定时器3用于记录备用泵运行时间,时间单位均为秒,M区的M0.0用于指示系统运行,M0.1用于指示备用泵运行,M0.2表示水泵切换状态,M0.3表示降压状态,M0.4表示降压启动,M0.5表示系统故障。所有参数配置完成后,如何通过PLC实现消防水泵的二用一备自动切换和三角降压起动功能?