下载贤集网APP入驻自媒体
求救:设计一个双水泵定时轮换控制系统,实现水池水位在低、中、高三个水位点之间的自动切换,其中水位传感器采用XM320型号,低水位信号对应输入I0.0,中水位信号对应输入I0.1,高水位信号对应输入I0.2,这些信号连接到X80输入模块,启泵按钮连接到输入I1.0,停泵按钮连接到输入I1.1,两台水泵分别为M1和M2,配置在X82输出模块,PLC采用施耐德的M340模块,IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0,采用MODBUS通信协议通过以太网口与HMI设备通信,HMI设备IP地址为192.168.1.101。如何通过HMI界面监控水位、手动控制水泵,并实现远程操作?