下载贤集网APP入驻自媒体
设计一个双泵互备的自耦减压起动控制系统,使用M340 PLC模块,通信协议为PROFINET,网络配置为以夫兰通信接口为主,PLC主站地址为2,两台泵P1和P2分别由ATV630变频器控制,减压阀由M3DA电动执行器控制,系统需监测进水压力传感器(AI1)和出水压力传感器(AI2)的模拟信号,进水压力低于2.5 bar时,P1自耦减压启动,进水压力低于1.8 bar时,P2自耦减压启动,同时阀门控制开度(AO1)根据进水压力动态调整,确保出水压力稳定在4.0 bar,系统状态通过HMI界面实时显示,P1和P2的运行时间分别累计,并保持在10小时内的误差不超过5%,确保系统在高压力泵启动或停止时的平稳切换,各元件参数配置合理且可靠?