有一个液位传感器如图1,4-20m模拟信号接到西门...

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

有一个液位传感器如图1,4-20m模拟信号接到西门子模拟量模块AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0)上 如图2 配置的是4线制   实际接线图如图3,现在能测得传感器有4-20ma输出了 把万用表电流挡位串到图3种的红线中去 电流会随着传感器显示值波动正常。但是博图里面一直显示32767  怎么接怎么搞都是32767  组态中设置为4线制4-20ma 想咨询各位大佬  我还有哪儿设置的不正确吗?没啥头绪了!!

最新回复
发布回复
这是溢出了,如果是四线制信号,不共地也会造成溢出的。信号断线,信号+接2端子,0v接4端子,模块上的接线图是正确的即CH2通道,接10和12端子。
如果模拟信号依然有问题,可能需要检查液位传感器本身,确保其正常工作。也可以考虑使用示波器或万用表等工具来检测模拟信号的波形和数值。
连接液位传感器到西门子模拟量模块时,确保正确接线,包括电源和信号线。检查模拟量模块的配置,确保它正确地读取传感器的模拟信号范围。
液位传感器信号接到西门子模拟量模块,但未提供图示。一般来说,应确保信号连接正确,模块配置准确。建议检查接线、信号范围及模块参数,确保匹配并解决问题。