这是溢出了,如果是四线制信号,不共地也会造成溢出的。信号断线,信号+接2端子,0v接4端子,模块上的接线图是正确的即CH2通道,接10和12端子。
下载贤集网APP入驻自媒体
有一个液位传感器如图1,4-20m模拟信号接到西门子模拟量模块AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0)上 如图2 配置的是4线制 实际接线图如图3,现在能测得传感器有4-20ma输出了 把万用表电流挡位串到图3种的红线中去 电流会随着传感器显示值波动正常。但是博图里面一直显示32767 怎么接怎么搞都是32767 组态中设置为4线制4-20ma 想咨询各位大佬 我还有哪儿设置的不正确吗?没啥头绪了!!